Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Имеется ПЛК110-220.60.Р [M02] (мастер)+ ПР102 (слейв)+ еще всякая всячина.
Читаю регистры ПР102 начиная с 512...518 регистра - 7 шт.
Так вот вопрос можно ли на ПЛК110 реализовать групповой запрос на чтение сразу этих 7 регистров (или записи), для оптимизации быстродействия.
Можно и через конфигурацию читать, писать групповыми запросами через String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022