Показано с 1 по 10 из 36

Тема: ПЛК73+чтение данных по modbus rtu.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильяс94 Посмотреть сообщение
    Адаптировал ST по свои регистры. Не правильно отображаются данные, Надо правильно разобрать буфер, не могу понять пока, что как это сделать правильно. В карте регистров ведомого устройства, написано что данные типа float.
    Буфер это массив байт, счёт идёт с нуля, [0], [1], [2], [3], ( условно назовём их 1,2,3,4),
    в переменной REAL 4 байта или 2 регистра, соответственно если отображение неправильное, значит есть 3 варианта, переставить их как:
    2143- переставить байты,
    3412 - переставить регистры,
    4321 - переставить байты и регистры.

    Какие адреса вы читаете? Выложите пример своего проекта ( в расширенном режиме).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2022 в 20:47.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 12:59
  2. ПЛК73: Чтение и запись переменных из конфигурации ПЛК
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:24
  3. ПЛК73 Чтение МВ110-16Д через Modbus
    от Зинец Олег в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 18:13
  4. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •