Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
Ради интереса глянул инструкцию на Термодат 12К6. Регистров не нашел, но зато на регуляторе можно задать две уставки и переключаться между ними кнопкой, подключенной к дискретному входу. Может тогда не городить огород?
Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук