Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук
Устава энергосбережения должна быть постоянной. И оператор не должен ее случайно изменить.
Расскажите как вы планировали включать и отключать энергосберегающий режим - по сигналу на входе ПР, по отсчёту таймера внутри ПР с какого-то момента времени, по увеличению уставки выше какого-либо значения или ещё как-то?
Все термодаты выходят из режима энергосбережения одновременно или независимо друг от друга?
Управление с ПР. У каждой Termodat своя рабочая температура, соответственно и режим энергосбережения у каждой свой. Чтоб после отключения режима энергосбережения все приборы более менее одновременно подошли к рабочей температуре. Режим включения энергосберегающего режима один, когда оператор знает что будет длительный перерыве в работе установки он включает режим энергосбережения.