Показано с 1 по 10 из 3662

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Dimensy
    В ПР прошивку сегодня не получилось залить. Попробовал в режиме симулятора там получается что "Уст раб" то же должна быть сетевой переменной, так как откуда получать данные о текущей уставке? В этом случае программа не работает. Или я что то не так делаю?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl v1.owl (206.5 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 22.08.2022 в 21:39.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Dimensy
    В ПР прошивку сегодня не получилось залить. Попробовал в режиме симулятора там получается что "Уст раб" то же должна быть сетевой переменной, так как откуда получать данные о текущей уставке? В этом случае программа не работает. Или я что то не так делаю?
    Нет, сетевая переменная там только уставка в самом регуляторе. Рабочая и энергосберегательная уставки - это энергонезависимые переменные, которые можно редактировать через экран ПР. Так же, если вы поменяете на регуляторе уставку, она автоматом изменит и одну из уставок на ПР (в зависимости от текущего режима)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Dimensy
    В ПР прошивку сегодня не получилось залить. Попробовал в режиме симулятора там получается что "Уст раб" то же должна быть сетевой переменной, так как откуда получать данные о текущей уставке? В этом случае программа не работает. Или я что то не так делаю?
    В Термодате регистры для записи новой уставки и чтения текущей разные или используется один и тот-же регистр?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В Термодате регистры для записи новой уставки и чтения текущей разные или используется один и тот-же регистр?
    Если регистры чтения и записи уставки разные, тогда так должно работать
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Если регистры чтения и записи уставки разные, тогда так должно работать
    Регистры чтения и записи уставки разные. Как доберусь до приборов сразу все варианты проверю.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Регистры чтения и записи уставки разные. Как доберусь до приборов сразу все варианты проверю.
    Ради интереса глянул инструкцию на Термодат 12К6. Регистров не нашел, но зато на регуляторе можно задать две уставки и переключаться между ними кнопкой, подключенной к дискретному входу. Может тогда не городить огород?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ради интереса глянул инструкцию на Термодат 12К6. Регистров не нашел, но зато на регуляторе можно задать две уставки и переключаться между ними кнопкой, подключенной к дискретному входу. Может тогда не городить огород?
    Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
    По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
    По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук
    Но ведь так и было задумано - в рабочем режиме при изменении уставки на регуляторе перезаписывается "Уста раб", в режиме энергосбережения - "Уст сбер". Или надо как-то по другому?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
    По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук
    Расскажите как вы планировали включать и отключать энергосберегающий режим - по сигналу на входе ПР, по отсчёту таймера внутри ПР с какого-то момента времени, по увеличению уставки выше какого-либо значения или ещё как-то?
    Все термодаты выходят из режима энергосбережения одновременно или независимо друг от друга?

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •