Показано с 1 по 9 из 9

Тема: СП310Р, Работа в режиме ModBus Master

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene_Finsky Посмотреть сообщение
    С проблемой разобрался путем выставления пункта "Динамическая Адресация" в полях Цифровых дисплеев.
    Появилась другая проблема, при разрыве связи HMI-УСПД, панель зависает намертво до момента восстановления связи.
    Вообще то динамическая адресация немного для другого сделана. Вам надо создать Глобальную ФО ( глобальную функц. область), либо непрерывно, либо раз в секунду, читать группу регистров, например 4х0....4х19 (20 шт.) в регистры например 300-319 и уже с ними работать.
    По поводу обрыва связи и отключения временно не опрашиваемых слейвов (в данный момент) тоже написано много.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=160#1598
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2022 в 13:54.

Похожие темы

  1. Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    от Jman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 11:18
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 22:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 05:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 17:28
  5. Работа ПЧВ в векторном режиме
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 17:50