1. У меня подключение клапана. Мне все равно надо будет u- подключить на - питания клапана. Они в итоге будут объеденены. Screenshot_20220804-100412.jpg
2. Если оставить отключеными аналоговые выходы (клеммы u+ и u-), то при задании из пр200 на них должно меняться напряжение от 0 до 10в, а при измерении между ними 0В.
3. Схема подключения клапана взята с раздела "чертежи, схемы, модели" для ПРМ на сайте ОВЕН. Screenshot_20220804-101730_Chrome.jpg
Хорошо, а токовый выход ПРМ Вы проверяли, в смысле, он работает или тоже не работает?
Может глюк какой и выход ПРМ работает в токовом режиме?!
Ваш же привод, насколько понял, может работать и с токовым сигналом?!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.