Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
1236.png
Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
1236.png
Может и не в этом дело, но сразу вопрос возник, зачем Вы объединяете минусовые клеммы аналоговых выходов("V-" и "U-"), в РЭ вроде это не предусмотрено, провода что ли решили сэкономить?
Подключение.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2022 в 23:24.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.
Я же совсем другое имел ввиду, попробуйте не объединять указанные мной клеммы, чтобы было согласно РЭ, питание от разных БП это совсем другое!
Куда у вас аналоговый сигнал идёт? Минус с аналогового выхода(клемма "U-") протяните отдельным проводом и перемычку между клеммами "V-" и "U-" разорвите!
Я же уже писал(даже картинку из РЭ выкладывал), что в РЭ такое не предусмотрено!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2022 в 00:43.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.