Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
Добрый день.

1. В дереве параметров ПР103 есть вкладка "Master ModBus - входа/выхода - статус" там 32 бита, каждый показывает статус подключенного slave устройства.
2. Предложение принимается, по срокам пока сложно сказать.
3. Информация есть в РЭ на стр. 81. Для модуля так же есть информация.
4. Суммарно можно добавить только 32 устройства. Стоит понимать, что всего сейчас возможно осуществить 64 запроса.
5. Стек динамический, все зависит от размера остальной программы и того сколько ресурсов она займет. В среднем при достаточно веом проекте для ПР мы добавляли 250 переменных и все прекрасно работало.
Спасибо за ответы!

1. Я может что-то не так делаю, но вкладка "Мастер Modbus" у меня пустая. Можете показать, куда именно нажимать? Версия OL 1.23.299.0 Скриншот ниже.
2. Окей, гуд.
3. Увидел спасибо.
4. Понял.
5. Это круто!

Первый.png