    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Почему все пытаются найти проблему только в ПЛК?
    А про панель забыли?
    Не все и не только в ПЛК. Лично я говорю о проблемме, вне зависимости от того, где она.

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Интересно какое время в панели и в ПЛК, одинаковое или в панели +1 час относительно времени ПЛК?
    Вот у меня для панелей СП есть макрос (Графический естественно), который предназначен для АВТОМАТИЧЕСКОЙ синхронизации времени панели и ПЛК, например в 12:00
    12 часов достаточно много. Гораздо проще и правильнее, на панели разрешить NTP сервер, а у контроллера - NTP клиент, и указать в качестве сервера времени - панель. Но еще лучше, если большое предприятие - несколько отдельных NTP серверов (любой старый навигатор, который при подключении по USB, умеет в COM порт - будет независимым источником времени со stratum (ярусом) 0, вместо 1, 2, 3, если запрашивать по сети). Ну и плюс, независимость от этой сети. Internetа нет, а точное время на всех устройствах - есть.

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Возможно в панели ТС есть макрос или скрипт или что-то похожее на мой макрос, т.е. панель САМА, ежедневно устанавливает время в ПЛК равное времени в панели.
    В этом случае нужно правильное время устанавливать в панели, а не только в ПЛК
    Видел, когда привязываются ко времени мастера в пакетах опроса, но что бы просто так - зачем?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    .. Гораздо проще и правильнее, на панели разрешить NTP сервер...
    Я чего-то пропустил. Можно поподробнее про разрешение ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я чего-то пропустил. Можно поподробнее про разрешение ?
    На панели установлена оболочка системных настроек, которая является клоном Openwrt, которая является клоном Luci.
    Хорошая оболочка, но NTP сервер по умолчанию там отключен. Для его включения, нужно "поставить галочку":
    2022-07-16_13-48-01.png
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Похожие темы

  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 16:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •