Спецы! Подскажите как сделать кнопку сброса (обнуления для нового техпроцесса) графика для тренда ?
Спецы! Подскажите как сделать кнопку сброса (обнуления для нового техпроцесса) графика для тренда ?
Присвоить по адресам циклического буфера с помощью ф. кнопки значение +4 относительно адреса регистра из настройки хранилища
Например,
Захват-01.png
Адреса циклического буфера - первые 4 регистра (два регистра DWord) из настройки тренда
PSW1024 - голова
а хвост будет в PSW1026
сами данные начинаются с адреса PSW1028, его(1028) и нужно записать в PSW1024(DWord) и PSW1026(DWord)
Обнуляем тренд
Захват-03.png
Последний раз редактировалось petera; 14.07.2022 в 15:13.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо огромное! Работает )
...только вот обнуляются все тренды во всех окнах
Последний раз редактировалось Алексей любопытный; 14.07.2022 в 15:28.
Добрый день всем! Объясните, пожалуйста, как мне утащить данные из СП307 на МСД-200? к СП307 через порт мастер подключен МВ110-224.8А. С него на панели показывает температуру и строит тренды. МСД-200 подключено к СП307 к порту Download слейв. Соединение между СП307 и МСД-200 вроде есть, на панели создал функциональную область с копированием регистров из МВ110 во внутренние регистры панели (PSW). А как теперь из МСД-200 утащить эти регистры?
Добрый! Вы делаете все правильно. В чем конкретно проблема? Выложите настройки каналов архивирования и список регистров PSW.
Адреса 1.PNGАдреса 2.PNGРегистратор 1.PNGРегистратор 2.PNG
Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются
Поменял адреса PSW300...310...320....330...340...350. Заработало.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300