Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
заменил на ваш макрос, изменений никаких не произошло.
нужно вносить условия, что если КЗР равен нулю и концевик не сработал то закрывать клапан дальше пока не сработает концевик.
смысл моей затеи в том, чтобы когда значение КЗР было равно нулю то он доходил до срабатывания концевика "закрыто" и затем счетчик обнулялся, а в идеале и при значении КЗР равном 100 чтобы он доходил до концевика "открыто"
Ну, не знаю, дополненная версия от AlexCrane с исправленным макросом гистерезиса у меня в эмуляторе при %КЗР=0 держит активным выход на закрытие пока не сработает концевик