Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Шлюз OWEN - MODBUS

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У меня недавно была похожая проблема.
    Моя система:
    ПЛК110-32-24[M02]
    - modbus master RS485 - подключены 3 модуля ввода-вывода
    - modbus slave Ethernet - подключена операторская панель СП307.

    Когда я что-то нахимичил в ветке RS485 - сильно уменьшил время опроса, менял причину вызова - по изменению, по времени, и то и то. После этого панель при включении один раз опрашивала переменные, присутствующие на экране, и связь зависала - даже лампочки на разъёме RJ45 редко мигали.
    Что интересно - нахимичил в RS485, а связь пропала по Ethernet.

    Т.е. попробуйте или откатить настройки обмена к "заводским". И это не обязательно ветка, в которой нет связи.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    У меня недавно была похожая проблема.
    Моя система:
    ПЛК110-32-24[M02]
    - modbus master RS485 - подключены 3 модуля ввода-вывода
    - modbus slave Ethernet - подключена операторская панель СП307.

    Когда я что-то нахимичил в ветке RS485 - сильно уменьшил время опроса, менял причину вызова - по изменению, по времени, и то и то. После этого панель при включении один раз опрашивала переменные, присутствующие на экране, и связь зависала - даже лампочки на разъёме RJ45 редко мигали.
    Что интересно - нахимичил в RS485, а связь пропала по Ethernet.

    Т.е. попробуйте или откатить настройки обмена к "заводским". И это не обязательно ветка, в которой нет связи.
    Попробую, если 485 нормально не заработает, перейду на tcp, либо попробую собрать слэйв на библиотеке syslibcom.

Похожие темы

  1. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  2. проблема с OWEN MODBUS OPC
    от arthurio в разделе OPC Серверы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 14:19
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 14:52
  4. ModBus + Owen
    от Денис Зелинский в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:11
  5. Owen OPC Modbus сервер
    от Slev в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:26