Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПР200 и СП307- вопрос по сетевым переменным

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    По какой-то причине в режимах эмуляции все получается достаточно понятно. Жаль, что не могу сейчас на железе это испробовать, но все попытки так или этак получались со странным результатом. Я начал с того, что просто передать 1(единицу) в пр. И я видел в режиме отладки просто 0. Бился целый день и нашел только костыли: в панели умножаю на константу в 656000 и отсылаю результат в пр. Тогда и вижу на уставке 1000. Разницы в отправке worg/dword не увидел. С fload запутался. 1-ца ваода на панели отобразилась на ней же нулем, и превратилась в пр в жуткое число( вроде с минус 49 степенью) и онлайн калькулятор выдал мне что это 0.
    Если панель мастер, то достаточно в настройках поставить галку "Поменять местами регистры", тогда будет правильно читать, писать 32 битную переменную DWORD
    (2 регистра) и REAL (Float) в том числе.
    А типы переменных вы должны выучить как отче наш. Хоть в справке по F1 в конфигураторе СП300
    И начните с простых чисел WORD (целочисленное) формат Unsigned, один регистр и ничего переставлять не надо. Вашу 1000 будет передавать правильно
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.06.2022 в 22:05.

  2. #2
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Спасибо! Испробую все способы и отпишусь о результатах.

Похожие темы

  1. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  2. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  3. Вопрос по СП307
    от LetO в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 13:03
  4. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 07:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •