Расходомер имеет заводскую настройку 0,1 литр/имп , при подключении к ПЛК и включении расхода воды , контроллер получает импульс примерно раз в 7-8 литров . При этом если использовать отдельный прибор Пульсар , счётчик импульсов регистратор , то счётчик выдаёт заявленные 0,1 литр/импульс , но это прибор считает общее количество импульсов , мне такой вариант не подходит , по этому хочу на прямую к плк
В этом приборе 2 настройки минимальная длительность импульса и максимальная пауза между импульсами
Максимальное напряжение импульсного выхода 24 Вольта , 50 миллиампер , длительность импульса 125 миллисекунд