Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.

    Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
    У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.
    у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.
    Спасибо........

  4. #4

    По умолчанию

    Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?
    Такая связка тоже будет работать некорректно.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо.....

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2025, 06:52
  2. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15