Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.
    Спасибо........

  3. #3

    По умолчанию

    Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?
    Такая связка тоже будет работать некорректно.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо.....

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.
    Вроде слышал, что на новых 200 - тоже OpenWRT стоит...
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.
    в новой прошивке такой возможности нет.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2025, 06:52
  2. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •