Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
Провел эксперимент не полноценный только. Привёз с работы два прибора ИПП120 и ПР200 . ПР200 только с одним слотом RS485.
ИПП120 в качестве мастера, слейв ПР200, и второй мастер OPC сервер подключен к порту USB ПР200 Всё отлично работает!!!
А не полноценный получился нет второго слота RS485, как будет работать OPC сервер если на обоих слотах будет, к примеру регисторы с одинаковыми адресами?
никаких проблем и подлагиваний. вы себе проблему на пустом месте выдумали.
адресное пространство Прки как слейв-устройства на всех слотах, включая виртуальный COM одно и то же. там и так все регистры будут с одинаковыми адресами. вы не сможете задать на разные слоты разные данные на один и тот же адрес.