Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
а разве нельзя кондуктометрию применить? закрепить блок электродов на трубу насоса и опустить вместе с ним??
вопрос какую функцию несёт уровень? если чисто предупреди кльно/аварийную, то кондуктометрию можно через пр-ку например превратить в 4-20 в виде нескольких статических значений.
Не придумывайте глупости! Это не очистные сооружения, а скважина для добычи минеральной воды. Слава Богу, глубина небольшая. Обычно минеральные воды располагаются в более глубоких слоях.
Возможно утопили пару насосов и уровень быстро падает при откачке. Вот и надо регулировать скорость насоса частотником, чтобы сухого хода не поиметь.