Доброе время суток.
Можно ли в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 вывести получаемую переменную STRING с плк200 на HMI через ModbusTCP по патчкорду или другим способом?
Доброе время суток.
Можно ли в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 вывести получаемую переменную STRING с плк200 на HMI через ModbusTCP по патчкорду или другим способом?
Последний раз редактировалось Zero_q; 12.05.2022 в 12:42.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Панель оператора ETG 7” серии ONI
Последний раз редактировалось Zero_q; 12.05.2022 в 13:06.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Они говорят что это возможно в режиме Modbus ASCII. А как сделать ,чтобы плк отправлял данную переменную на панель оператора?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Modbus Slave
Cм. п. 4.12 - там показано, как считать с ПЛК STRING по Modbus:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Зачем формировать "string" на контроллере, что бы не использовать?
Передайте по Modbus дополнительное слово состояния, и сформируйте строку на стороне панели, это займет гораздо меньше времени и памяти (контроллер должен заниматься процессом, панель - отображением данных).