Показано с 1 по 10 из 30

Тема: ПЛК110-30 (2014 год) + HMI Kinco GL043E связь ModbusTCP

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    При настройке Панели на ПК (который Modbus Slave) установленный в сети с ПЛК опрос есть ?

    В данном случае предположу проверить на ПК маршруты, когда он в сети 1.0/24 и обращается к ПЛК в сети 0.0/24 если там появляется доп маршруты на другую сеть, то это может быть причиной. Панел ведь не такая умная, чтобы принять маршруты от роутера как ПК
    Да. Если запустить на ПК (192.168.1.186) ModbusSlave и на HMI (192.168.1.100) указать адрес ПЛК 192.168.1.186 то регистры считываются. Если меняю на слейве - меняется значение индикатора на HMI.