Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПР200 конвертирование входа/выхода

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Scaler макрос, много раз выкладывался.

    Сергей0308 настроить вход не получится, так как диапазон не 0-10В. я использую в качестве датчиков Т микросхемы LM335, где диапазон 2,15 - 3,15В или около. Вход настраивается как 0-10В и уже потом макросом диапазон входного напряжения от датчика преобразуется в Температуру -40 - 100 градусов. По другому никак.

    Автору надо будет преобразовать в 0 - 1 для выхода 4-20мА

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Scaler макрос, много раз выкладывался.

    Сергей0308 настроить вход не получится, так как диапазон не 0-10В. я использую в качестве датчиков Т микросхемы LM335, где диапазон 2,15 - 3,15В или около. Вход настраивается как 0-10В и уже потом макросом диапазон входного напряжения от датчика преобразуется в Температуру -40 - 100 градусов. По другому никак.

    Автору надо будет преобразовать в 0 - 1 для выхода 4-20мА
    Ну и почему же не получится? Я уже так делал в какой-то теме лет десять тому назад! Входу назначается соответствие в двух точках(линейная зависимость), нулю вольтам будет соответствовать отрицательное значение в программе, чтобы значению "0,4" соответствовал "0" в программе, короче, только школьникам такое не говорите, а то они животики со смеху надорвут!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 11:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПР200 и аналоговые входа
    от sasha_pavl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 16:44
  2. Разрешение аналогового входа пр200.
    от gmz_001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 17:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:40
  4. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  5. Задержка выхода относительно входа
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:48