Будет ли корректно запустить на контакт 0 аналогового входа "плюс" питания, а на контакт 1, соответственно, "минус", пропущенный через сам датчик и нагрузочное сопротивление?
Именно такая схемка в паспорте датчика.
Будет ли корректно запустить на контакт 0 аналогового входа "плюс" питания, а на контакт 1, соответственно, "минус", пропущенный через сам датчик и нагрузочное сопротивление?
Именно такая схемка в паспорте датчика.
Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 26.04.2022 в 15:47.
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2022 в 16:10.
Я вам привёл средние цифры, для питания 24 В. Конкретно у вас 780 это максимальное, но вход тоже имеет своё сопротивление 100-200 Ом , соответственно доп. сопротивление не больше 500 Ом. Один фиг не спасёт, поэтому их никто и не ставит чаще всего.
А по опыту они и не замыкают сами, только кривые руки персонала.
От 12 В большинство токовых датчиков и работать не будет.