Показано с 1 по 10 из 512

Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Можно ли к реле ПР100-230.1208.01.1 (230 вольт) подключать индуктивные датчики ВБИ-М18-76В-1251-Л (переменный ток 220 В, двухпроводная схема)? В паспорте на индуктивный датчик указан минимальный ток нагрузки - не менее 5мА. В руководстве на ПР100 указан ток "логической единицы" 0,75…1,5 мА. Значит ли это, что подключить датчик напрямую к входу не получится? Если да, то каким недорогим способом можно это сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polyus Посмотреть сообщение
    каким недорогим способом можно это сделать?
    Включить параллельно входу ПР резистор, обеспечивающий при 220 В >5 мА, а при остаточном токе ВБИ <3 мА - менее 164 В порогового у входа ДФ (лучше измерить у него действительное пороговое напряжение).
    По первому условию это 220/5=44 кОм, по второму 164/3=54 кОм, выбираем наименьшее ближайшее стандартное = 43 кОм.
    При 220 В на нём будет выделяться мощность 220*220/43=1.125 Вт, резистор должен быть хотя бы на 2 Вт, какой-нибудь такой.
    Если их будет много - разместить отдельно в вентилируемом пространстве.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •