Абсолютная погрешность составляет = 1% * 114 Ом / 100% = 1,14 ОмPt100 в диапазоне -50...+250 изменяется на 114 Ом
Абсолютная погрешность составляет = 1% * 1500 Ом / 100% = 15 ОмPt1000 в том же диапазоне изменяется на 1,15кОм
В OL в свойствах AI можно выбрать тип датчика. Нет никакой нужды выбирать для Pt1000 тип датчика 0...300 кОм, если можно выбрать Pt1000.
Если в свойствах AI нет нужного типа датчика, то можно на ST сделать свою функцию. Как это делается показал Ревака Юрий: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=4 (пост #35).
Что тут не ясно ?
Если нужны более точные измерения температуры, то надо использовать нормирующий преобразователь с токовым выходом.





Ответить с цитированием