    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    С этим вопросом не разобрался...
    У датчика Pt1000 получается
    при 0 градусов - 1000 Ом
    при 200 градусов - 1758,6 Ом
    758.6/200 = 3.793 Ом/градус
    Т.е. абсолютная погрешность входа ПР102 в =-1,5кОма даёт погрешность на датчике Pt1000 = 1500/3,793 = +-395 градусов?
    Или я неправильно пересчитал абсолютную погрешность на входе ПР102?
    Снова: диапазон 0...150кОм
    приведенная погрешность +-1%
    Абсолютная тогда = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм...
    Что не так?
    Если приведенная погрешность измерительного прибора +/-1%, то при измерении температуры в 100 градусов погрешность будет +/- 1 градус (без учета погрешности самого датчика), при измерении температуры в 200 градусов погрешность будет +/- 2 градуса. Чем выше измеряемая температура тем выше абсолютная погрешность. Что тут непонятно ?
    Последний раз редактировалось IVM; 12.04.2022 в 17:15.

Похожие темы

  1. Точность измерения температуры на ПР200
    от Юра54 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 10:24
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 02:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •