Показано с 1 по 10 из 32

Тема: Ещё раз о точности измерения температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    А вот и получил внятный ответ от ОВЕН:

    "В начале диапазона погрешность меньше.
    Общий диапазон 0..150 кОм поделен на поддиапазоны 0-4кОм, 4-40кОм и 40- и т.д. кОм.
    В первых двух погрешность 0.5% к поддиапазону.
    То есть 20 Ом в первом, 160 Ом во втором. В третьем - 1.5кОм."

    И это похоже на правду...
    Значит наибольшую точность можно получить используя ТС Pt1000 (ближе к нижнему поддиапазону):
    ошибка от входа ПР102 - +-20 Ом, что составит погрешность в градусах около 18 градусов.

    Как считал?
    Pt1000 изменяется в полном диапазоне от -200 до +850 градусов на 1,15 кОм, значит 1 градус - около 1,1 Ом
    А точность по входу при измерении сопротивления - 20 Ом - это около 18 градусов Цельсия...
    Думаю, что не избежать применения НПТ...
    Осталось дождаться появления их в продаже...

    Всем спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    И это похоже на правду...
    не пробовали к ПР подключить магазин сопротивлений и протестировать, соответствие любого ТС? Или только на бумажке расчеты ведете
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не пробовали к ПР подключить магазин сопротивлений и протестировать, соответствие любого ТС? Или только на бумажке расчеты ведете
    У меня есть необходимость подтвердить точность документами. Бывают и такие случаи...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    А вот и получил внятный ответ от ОВЕН:

    "В начале диапазона погрешность меньше.
    Общий диапазон 0..150 кОм поделен на поддиапазоны 0-4кОм, 4-40кОм и 40- и т.д. кОм.
    В первых двух погрешность 0.5% к поддиапазону.
    То есть 20 Ом в первом, 160 Ом во втором. В третьем - 1.5кОм."

    И это похоже на правду...
    Значит наибольшую точность можно получить используя ТС Pt1000 (ближе к нижнему поддиапазону):
    ошибка от входа ПР102 - +-20 Ом, что составит погрешность в градусах около 18 градусов.

    Как считал?
    Pt1000 изменяется в полном диапазоне от -200 до +850 градусов на 1,15 кОм, значит 1 градус - около 1,1 Ом
    А точность по входу при измерении сопротивления - 20 Ом - это около 18 градусов Цельсия...
    Думаю, что не избежать применения НПТ...
    Осталось дождаться появления их в продаже...

    Всем спасибо!
    Это и без ответа из ОВЕН было ясно. В РЭ на ПР102 есть все что надо для расчетов. См. пост #26.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.04.2022 в 12:32.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это и без ответа из ОВЕН было ясно. В РЭ на ПР102 есть все что надо для расчетов. См. пост #26.
    Не поленись - ткни меня носом в то место в РЭ, где написано про поддиапазоны и приведенные точности в них! Прям интересно...

    А вот ответ ОВЕНА:
    "Пока что только проводились испытания, но это, к сожалению, нигде не задокументировано."

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это и без ответа из ОВЕН было ясно. В РЭ на ПР102 есть все что надо для расчетов. См. пост #26.
    В п.26 явная ошибка.
    В формулу абсолютной погрешности подставляют диапазон ИЗМЕРЕНИЯ, а не диапазон ИЗМЕНЕНИЯ входного параметра.
    Т.е. если входной сигнал изменяется на 1 Ом, то это не значит, что абсолютная погрешность будет равна 1% * 1 Ом / 100% ... НЕТ!
    В этой формуле подставляется именно ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ, а этот диапазон по РЭ от 0 до 150 кОм!
    Вот вокруг этого диапазона всё и крутилось...
    Именно этот диапазон особенно оговаривается в НПТ - указан весь диапазон (при Pt100 -200...+850 градусов), но оговаривается, что приведённая погрешность действительна при диапазоне не менее 100 градусов.
    Теперь получен ответ по ПР102, что можно рассматривать три поддиапазона со своими приведёнными погрешностями.

Похожие темы

  1. Точность измерения температуры на ПР200
    от Юра54 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 10:24
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 02:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •