Сообщение от Parovoz Другая тема - это другая тема. В данной теме всё подключено согласно РЭ по 4-х проводной схеме. Прибор работает по 6-ти проводной, если подключаете по 4-х проводной, то нужно ставить 2 перемычки, они установлены? Перезагрузка модуля по питанию возвращает измеренные значения в норму? Скиньте ссылку на даташит от датчиков.
Последний раз редактировалось A.Simonov; 19.04.2022 в 13:29.
Александр Андреевич Симонов Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud» Не работаю в ОВЕН с 01.07.22 По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru