С этим вопросом не разобрался...
У датчика Pt1000 получается
при 0 градусов - 1000 Ом
при 200 градусов - 1758,6 Ом
758.6/200 = 3.793 Ом/градус
Т.е. абсолютная погрешность входа ПР102 в =-1,5кОма даёт погрешность на датчике Pt1000 = 1500/3,793 = +-395 градусов?
Или я неправильно пересчитал абсолютную погрешность на входе ПР102?
Снова: диапазон 0...150кОм
приведенная погрешность +-1%
Абсолютная тогда = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм...
Что не так?





Ответить с цитированием