Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
А зачем тебе такая большая шкалу преобразователя НТП-1к - 1050 градусов. Неужели ты будешь мерить температуру в таком большом диапазоне ?
Да, уже почитал про НПТ - моя шкала в 200 градусов. Потому 4мА - 0 градусов, 20мА - 200 градусов. Значит получаем 200/16 = 12,5 град/мА
И у ПР102 0,08 * 12,5 = +-1 градус

И общая погрешность = 0,55 + 0,5 + 1 = +-2,05 градуса