Датчик Pt100 класса А: абсолютная погрешность на 200 градусах = +-0,55 градуса Цельсия

НТП-1к: при работе с ТС 0,25% (при минимальном диапазоне 100 градусов). Возьму диапазон 0...+200 градусов (что больше минимального диапазона). Тогда абсолютная погрешность НПТ = 0,25 * 200 / 100= +-0,5 градусов. Если принимать полную шкалу преобразователя: -200 градусов = 4мА, а +850 градусов = 20мА, то 1050/16 = 65,625 градусов на 1мА.

ПР102: для входа 4...20мА - Предел основной приведенной погрешности +-0,5%
Абсолютная погрешность = 0,5% * 16мА / 100% = +-0,08мА
А у нас 1мА - это 65,625 градусов. Значит погрешность по входу ПР102 = 0,08 * 65,625 = +-5,25 градуса

И общая погрешность = 0,55 + 0,5 + 5,25 = +-6,3 градуса

Так?