Пробую проанализировать связку Pt100 - НТП-1к - аналоговый вход 4...20мА
Диапазон температур от 0 до 200 градусов Цельсия.

Датчик Pt100 класса А: погрешность на 200 градусах = 0,55 градуса Цельсия

НТП-1к: при работе с ТС 0,25% (при минимальном диапазоне 100 градусов). И тут вопрос: если в диапазоне от 100 градусов гарантируется заявленная точность, то какова же будет погрешность в градусах? Т.е. как посчитать погрешность в градусах? Какой диапазон подставлять? От -200 до +850 для Pt100 или выбранный диапазон от 0 до 200 градусов (что больше, чем 100 градусов минимального диапазона измерений)?

ПР102: для входа 4...20мА - Предел основной приведенной погрешности +-0,5%
Мы же после НТП-1к получаем токовый сигнал, у которого 0 градусов = 4мА, а 200 градусов = 20мА?

И, после разбора этих вопросов, останется только сложить погрешности: 0,55 + ***(НТП) + ***(ПР102)
Так?