Показано с 1 по 10 из 54

Тема: ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    А зачем тогда нужны программные функции мастера? слейва? если все попросту в конфигурации задается... Я пробовал таким образом сделать, как указано на видео с подключением к панели - у меня связь не устанавливается Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.png 
Просмотров:	65 
Размер:	75.8 Кб 
ID:	60040
    Для новичков удобнее конфигурация, для продвинутых есть обмен через библиотеки. А то что у вас не работает, скорее всего ошибки в настройках. Я проверял на ПЛК 154, у меня всё работало через конфигурацию и вообще без каких либо ФБ (функц. блоков) .

    ЗЫ Просмотрел руководство на ПЛК100 и ничего не нашёл по поводу ID, зато нашёл примеры подключения двух ПЛК 100, там ничего нет вообще, кроме конфигурации, так что на счёт ID это всё фигня. Вот примеры соединения 2 ПЛК 100 по Модбас TCP между собой:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2022 в 00:19.

Похожие темы

  1. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  2. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  3. Программная реализация ModbusTCP Master
    от kantv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 13:41
  4. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 11:28
  5. Ответов: 1