ПЛК-63 -как настроить глобалные переменные, что бы их можно было читать по протоколам modbus и owen с главного ПК(rs-232)?
Спасибо.
ПЛК-63 -как настроить глобалные переменные, что бы их можно было читать по протоколам modbus и owen с главного ПК(rs-232)?
Спасибо.
в PLC_configuration.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
они там не явные, а скрытые...правой кнопкой мыши, нажмите на корневую ветку в конфигураторе ...и выбирите .что необходимо добавить...например модбас и его среду передачи...
для плк63 все немного по другому...
добавляются в конфигурации переменные, и ставится галка - обмениваться по сети, и указывается регистр. ну в общем стоит документацию почитать...
это будут те переменные, которые будут сохранятся в энергонезависимой памяти устройства?
команды в конфигураторе: добавить подменю пользователя, в нем добавить конфигурационные переменные?
если разрешить, они будут видны с встроенного жки. и все сохраняются в энергонезависимой памяти.
а если нужно просматривать оперативные данные (напр расчетное значение чего-либо)?
ставите галку "оперативный"
В том числе.
Запретить отображение в меню. Оставить только по сети. Иначе - Retain переменная.
Поставить галку - оперативная - сохранятся в NVRAM - не будет, чтобы не "протереть" память. Если просто на экране - то возможен вывод любой переменной.
извиняюсь, во второй строке смените в списке с "конфигурационный" на "оперативный"