Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Счётчик CTU с изменяемым входом N

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вы видимо не внимательно прочли мой вопрос. Для счётчика CTU не меняется переменная даже через Write to FB. Почему?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan Motorov Посмотреть сообщение
    Вы видимо не внимательно прочли мой вопрос. Для счётчика CTU не меняется переменная даже через Write to FB. Почему?
    Запись через Блок Запись в ФБ для CTU не реализовано в Owen Logic. Вместо CTU рекомендуется использовать универсальный счетчик CTN.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Вот ответ по делу, спасибо, понимаю...