Здравствуйте. Помогите разобраться как передавать и получать биты между панелью Weintek MT8071iE И ПР-200. Панель - master, ПР-200 slave. Делал проект В ПР-200 для измерения давления с датчиков 4-20 mA и в нем была переменная с плавающей запятой (регистр 512). В проекте EasyBuilder Pro адрес для опроса этой переменной делал 3x 512 - всё прекрасно соединяется и работает. Есть тестовый проект в OWEN Logic и проект Weintek MT8071iE в . В ПР-200 простой проект кнопка пуск(вход I1) и кнопка стоп (вход I2) подключены к SR-триггеру и выход SR-триггера на выход Q1 ПР-200, 2 сетевых переменных для управления с панелиWeintek MT8071iE входом I1 и I2, третья переменная для индикации выхода Q1 ПР-200. В ПР-200 переменные имею регистры 512(пуск), 513 (стоп), 514(индикация). На панели делаю 2 битовые кнопки и 1 индикатор - вот тут непонятка, какие адреса и настройки этих объектов нужно поставить? Указываю в панели (пуск) 3x 512 , (стоп) 3x 513, (индикация)3x 514, но при этом связи с кнопками и индикатором нет. Если возможно пришлите ссылку на проект где можно посмотреть как правильно нужно сделать. Спасибо.