Показано с 1 по 10 из 35

Тема: Хочу уточнить можно ли аналоговые входы переназначи дискретными и подавать на них 24В

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    ПР200 будет выдавать ошибку подключения датчика, когда контакт разомкнут.
    Пусть выдает. Программа в ПР от этого не перестанет работать. Если ошибка смущает, то можно в параллель поставить еще один резистор номиналом 5,9 кОм.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 11.03.2022 в 16:21.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Пусть выдает. Программа в ПР от этого не перестанет работать. Если ошибка смущает, то можно в параллель поставить еще один резистор номиналом 5,9 кОм.
    Тогда ПР200 не будет видеть обрыв аналогового датчика. Вариант с токовым режимом измерения не подходит.

    Тут же вся задумка в том, чтобы конечный пользователь не вмешивался в схему. Реализовать нужно элегантно и просто. Без лишних клемм и дополнительных элементов, которые пришлось бы пользователю устанавливать или снимать. Клиенториентированность, так сказать, фриндли интерфейс. Две клеммы, вот, подключай хош то, а хош - это. Потом только кнопку нажми и профит
    Последний раз редактировалось Валерий Сергеевич; 11.03.2022 в 16:23.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Тогда ПР200 не будет видеть обрыв аналогового датчика. Вариант с токовым режимом измерения не подходит.

    Тут же вся задумка в том, чтобы конечный пользователь не вмешивался в схему. Реализовать нужно элегантно и просто.
    Все ПР200 будет видеть. К ПР200 будет подключен либо токовый датчик, либо цепь, которую образуют контакт и два резистора. Что не понятно ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 11.03.2022 в 16:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Если ничего не подключать, то что будет видеть ПР200? Ток в 4 мА?
    Последний раз редактировалось Валерий Сергеевич; 11.03.2022 в 16:32.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Если ничего не подключать, то что будет видеть ПР200? Ток в 4 мА?
    Внимательно читайте и смотрите мой предыдущий пост. Если к ПР200 подключена цепочка - контакт и 2 резистора, то ток в цепи будет либо 4 мА (контакт разомкнут), либо 20 мА (контакт замкнут).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Внимательно читайте и смотрите мой предыдущий пост. Если к ПР200 подключена цепочка - контакт и 2 резистора, то ток в цепи будет либо 4 мА (контакт разомкнут), либо 20 мА (контакт замкнут).
    Да я понял. Предполагается делитель на резисторах собрать снаружи шкафа управления, на клеммах подключаемого дискретного устройства. Но это не подходит, увы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Да я понял. Предполагается делитель на резисторах собрать снаружи шкафа управления, на клеммах подключаемого дискретного устройства. Но это не подходит, увы.
    У тебя проблемы на ровном месте. Резистор R1 можно разместить в шкафу с ПР200, а R2 в клеммной коробке ЭКМ.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.03.2022 в 12:59.

Похожие темы

  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  3. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  4. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •