Показано с 1 по 10 из 4481

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А зачем использовать SelChg и SelChgB? И без них все работает.
    Без них не сбрасывается выход тригера RTRIG, если состояние входа поменялось из внешнего устройства через регистр. Вообще RTRIG+XOR это "разобранный" макрос ON_OFF в котором сбрасывается его состояние выхода, если с сетевой переменной приходит другой сигнал

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    здесь(в посте 622) проект выкладывал на восемь Т-триггеров, можно легко расширить до 32
    Что за Q I S P B ? Ни чего не понял Оно вообще каким образом сетевую переменную задействовать должно
    Последний раз редактировалось M0DDer; 06.03.2022 в 20:25.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M0DDer Посмотреть сообщение
    Без них не сбрасывается выход тригера RTRIG, если состояние входа поменялось из внешнего устройства через регистр. Вообще RTRIG+XOR это "разобранный" макрос ON_OFF в котором сбрасывается его состояние выхода, если с сетевой переменной приходит другой сигнал


    Что за Q I S P B ? Ни чего не понял Оно вообще каким образом сетевую переменную задействовать должно
    Никто не запрещает менять переменную из двух и более мест! Одну переменную, а не 32 и логика проще станет примерно тоже в 32 раза!
    И, внятно свои мысли выражайте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2022 в 20:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Никто не запрещает менять переменную из двух и более мест! Одну переменную, а не 32 и логика проще станет примерно тоже в 32 раза!
    И, внятно свои мысли выражайте!
    Я вообще не понял как оно работает.
    8 входов - 8 выходов. Все переменные внутри. Сетевых не объявлено. Что за переменные внутри тоже не понял.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M0DDer Посмотреть сообщение
    Я вообще не понял как оно работает.
    8 входов - 8 выходов. Все переменные внутри. Сетевых не объявлено. Что за переменные внутри тоже не понял.
    Логика работы Т-триггера всем известна(я так понимаю, кроме Вас), думаю нет смысла её описывать, ну если Вы не знаете как он работает - посмотрите в симуляторе или в интернете прочитайте, не вижу здесь проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2022 в 21:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M0DDer Посмотреть сообщение
    Без них не сбрасывается выход тригера RTRIG, если состояние входа поменялось из внешнего устройства через регистр. Вообще RTRIG+XOR это "разобранный" макрос ON_OFF в котором сбрасывается его состояние выхода, если с сетевой переменной приходит другой сигнало
    В смысле не сбрасывается? - RTRIG активирует выход на один цикл

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Логика работы Т-триггера всем известна(я так понимаю, кроме Вас), думаю нет смысла её описывать, ну если Вы не знаете как он работает - посмотрите в симуляторе или в интернете прочитайте, не вижу здесь проблемы!
    Почитал. Чем он в моей ситуации поможет вообще не понял.

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    В смысле не сбрасывается? - RTRIG активирует выход на один цикл
    Включил выключателем на входе. Выключил через сетевую переменную, а на выходе ON_OFF висит 1

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M0DDer Посмотреть сообщение
    Почитал. Чем он в моей ситуации поможет вообще не понял.



    Включил выключателем на входе. Выключил через сетевую переменную, а на выходе ON_OFF висит 1
    Ну, тогда никто не запрещает Вам определится с вашими хотелками, вот цитирую:
    1. Управлять дискретными выходами (освещение) от дискретных входов (кнопки без фиксации)
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M0DDer Посмотреть сообщение
    Включил выключателем на входе. Выключил через сетевую переменную, а на выходе ON_OFF висит 1
    Не знаю, нормально все работает с двух сторон. Главное не забудьте в свойствах сетевой переменной указать Да для записи в конце цикла
    Безымянный.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не знаю, нормально все работает с двух сторон. Главное не забудьте в свойствах сетевой переменной указать Да для записи в конце цикла
    Безымянный.png
    Спасибо большое, действительно. Удаляю половину лишнего
    Последний раз редактировалось M0DDer; 07.03.2022 в 13:42.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •