    Цитата Сообщение от Михаил85 Посмотреть сообщение
    В настройках аналогово режима нету такого типа датчика, а при использовании макроса преобразования измеренная температура датчиком значительно выше реальной температуры в помещении.
    50М не лучший выбор, надо было платиновый брать, у него сопротивление значительно выше. В макросе надо указать сопротивление жилы провода, соединяющего датчик с ПР. Чем точнее измеришь тем меньше будет погрешность измерения. А еще лучше подключить датчик к ПР через нормирующий преобразователь с выходом 4...20 мА.