Всем спасибо, вопросы по снижению мощности горелки и скорости насоса проработаны. Подачу газа к горелке сократил на 25-30 %, если больше то уже не хватает при наружной температуре -20градусов, да и расход газа увеличивается, т.к. режим и кпд уходит из рабочей (оптимальной )зоны. Скорость насоса на максимуме и хватает чтобы снять тепловую энергию с котла. При остановки горелки температура котла практически сразу начинает падать. В обратном случае нагрев котла будет продолжаться еще какое-то время (10-30 сек). При всем этом горелка работает 4 минуты и остановка около 1 мин. При морозах конечно непрерывная работа котла увеличивается до 10-15 мин., но при нашей погоде это не так часто бывает, и задача то увеличить время остановки котла! Я как писал, уже опробовал режим с параллельным отключением насоса в ручном режиме и результат был отличный, котел остывал на 4 градуса за 15-20 минут, что мне и надо! Только не понял, зачем и для какой защиты нужен 3-х ходовой кран на обратке ? .