    Цитата Сообщение от Flekt Посмотреть сообщение
    Настройки.jpg

    Настройки2.jpg

    Настройки3.jpg

    ПЛК в облаке появляется, но пишет (Не на связи)
    Добрый день.

    Судя по последнему скрину вы в облако не добавили ни одного регистра.
    Поэтому облако даже не пытается передать настройки опроса на шлюз, так как передавать нечего...

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Судя по последнему скрину вы в облако не добавили ни одного регистра.
    Поэтому облако даже не пытается передать настройки опроса на шлюз, так как передавать нечего...
    Добрый день.

    Так я не могу добавить в облако регистры, т.к. при попытке импортировать проект из codesys в Owencloud, вылетает ошибка "no modbus slave".

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flekt Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Так я не могу добавить в облако регистры, т.к. при попытке импортировать проект из codesys в Owencloud, вылетает ошибка "no modbus slave".
    к сожалению ПЛК63/73 не имеет в ветках конфигурации modbus slave в привычном виде.
    поэтому и импортировать его нельзя.

    Возле переменных которые вы ходите опрашивать необходимо поставить галочку modbus и задать им регистр.
    Далее этот регистр можно будет опрашивать. В облако переменные придется добавить вручную, так как для ПЛК63\73 импорт не сработает.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  2. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
  3. Возможна ли работа других GPRS модемов с Owencloud?
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 07:39
  4. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •