Вопрос к разработчикам.
Как понимать информацию на странице 8 РЭ?
1)
Время опроса одного входа, не более*:
ТС 0,9 секунд
ТП и унифицированные сигналы постоянного
напряжения и тока 0,6 секунд
2) В примечании
ПРИМЕЧАНИЕ
* Опрос входов происходит последовательно. Например, опрос двух входов займет время,
равное сумме опросов входа 1 и входа 2.
По документации получается - если у меня модуль с 8 входами, к которым подключены термосопротивления, то при каких-то условиях можно ожидать, что полное время обновления значений сигналов будет 0.9*8 = 7.2 секунды?
Выше вопрос обсуждается, есть некий режим "Максимальной загрузки" и при нем обновление значений всех входов модуля происходит за 1.1 секунды.
Прошу пояснить, какие побочные эффекты можно ожидать от этого режима. Появляются какие-то ограничения по частоте опроса модуля по каналу связи, или еще что-то? Не зря ведь такой режим ввели как особый.
Прошу, если что, отнестить с пониманием с малой осведомленностью с модулем - в наличии его нет, но предложили проработать систему на таких модулях, с регуляторами температуры среднего быстродействия, где каждый из 8-ми входов модуля используется в качестве обратной связи регулятора.




Ответить с цитированием