Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
А как Вы время то считаете? 1,1 сек за 8 токовых входов - вполне реальное время.
Есть же параметр "время измерения", который идет сразу за "значением" в сетке адресов Modbus.
Как изменяется, нахожу разницу с предыдущим значением...
Кстати, зря Вы в сетке адресов их разместили попеременно. При групповом запросе значений float, приходится и время читать, даже когда оно ненужно. И массив из 16 WORD, можно вообще объявить как UNION (он же массив 8 REAL). А как сейчас сделано - в программе разбирать приходится...
А за 0.7 не успеет
В качестве датчика пока подключен к последнему входу РЗУ-420. Показания верные.
Показывает время 0,71 на всех входах. Возможно как все подключу, картина изменится?