Добрый день!
Скажите, есть какой-нибудь мануал по поиску проблем настройки коммуникации RS-485 к МВ110?
1. Линия RS-485:
- кабель специальный для RS-485 с волновым сопротивлением 120 Ом
- жилы кабеля посажены на все четыре прибора: ПЛК200, и 3 прибора МВ110 разных типов (дискр ввод, дискр релейный вывод 32, аналоговый ввод), один конец включен в приточную вент установку но она обесточена, и один конец включен в https://bolid.ru/production/orion/in...usb-rs485.html - такой USB свисток, драйвер к которому установлен родной
- правильность включения жил в А и Б клеммы приборов проверена
- со стороны каждого конца жилы А и Б замкнуты друг с другом через резистор 120 Ом (в свистке прямо на штекере есть по одной доп клемме к А и к Б, со стороны приточной установки обжато ща 10см перед коннектором, там RJ-9)
- экран в одном месте заземлён (земля проверена)
2. Питание подаю ТОЛЬКО на МВ110-224.16ДН
3. Запускаю конфигуратор 110, выбираю порт COM3 - это порт USB-rs485 свистка
4. Пытаюсь подключиться по стандартным заводским настройкам - проверено с мануалом на прибор
И НИЧЕГО!
Ни конфигуратор не подключается, ни индикатор 485 на приборе не моргает.
Что может быть не так, и что проверить?