    У 301 параметры отличаются от 303-его, например нет косинуса, зато есть тангенс.

    Соврал, косинус есть, реактивки нет...

    Отправка (14): /?163127043!<0D><0A>
    Приём (15): /EKT5CE301v11<0D><0A>
    OK!
    Отправка (6): <06>051<0D><0A>
    Приём (17): <01>P0<02>(163127043)<03>!
    OK!
    Отправка (14): <01>P1<02>(777777)<03>!
    Приём (1): <06>
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>VOLTA()<03>_
    Приём (37): <02>VOLTA(237.09)<0D><0A>(235.8)<0D><0A>(253.08)<0 D><0A><03>$
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>CURRE()<03>Z
    Приём (40): <02>CURRE(13.1036)<0D><0A>(12.6098)<0D><0A>(15.995 )<0D><0A><03>;
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>POWPP()<03>o
    Приём (35): <02>POWPP(1.955)<0D><0A>(1.879)<0D><0A>(1.973)<0D> <0A><03>\
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>COS_f()<03><03>
    Приём (40): <02>COS_f(0.77)<0D><0A>(0.81)<0D><0A>(0.83)<0D><0A >(0.68)<0D><0A><03>u
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>FREQU()<03>\
    Приём (16): <02>FREQU(50.0)<0D><0A><03>1
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>ET0PE()<03>7
    Приём (70): <02>ET0PE(12467.1736206)<0D><0A>(12467.1736206)<0D ><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)< 0D><0A><03>?
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>TAN_f()<03><01>
    Приём (43): <02>TAN_f(0.84)<0D><0A>(-0.73)<0D><0A>(-0.66)<0D><0A>(-1.13)<0D><0A><03>q
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>TIME_()<03>g
    Приём (20): <02>TIME_(16:50:18)<0D><0A><03>"
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>DATE_()<03>V
    Приём (23): <02>DATE_(05.28.01.22)<0D><0A><03><06>
    OK!
    Отправка (5): <01>B0<03>u
    Последний раз редактировалось melky; 28.01.2022 в 16:44.

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •