    Цитата Сообщение от Spravkah Посмотреть сообщение
    Разобрался. Как и сказали мастер в слэйве не катит. Отдельно мастер отдельно слейв. В итоге пришлось ставить ПЛК 110-30 так как нужно было опросить ещё счётчик Меркурий а для него нужен отдельный порт rs-485
    Провёл эксперимент. Как и было сказано, мастер в слейве работает не правильно. Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым.
    Но если очень надо, то можно выйти из положения.
    Сделал просто, в программе создал массив в слейве равный по объёму массиву input Register мастера. Мастером считал все inputRegister блока МВ110-8А через два STRING и присвоил по указателю на первый элемент, массив переменных мастера в массив переменных слейва. 1 Мастер в слейве.jpg
    Можно сделать и через структуру. Всё работает!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.01.2022 в 09:58.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. Modbus и ПЛК63 в режиме slave
    от SlavikP в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 20:02
  4. Порверка СПК207 в modbus slave режиме
    от arlyn в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 13:54
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •