хотелось бы узнать продолжение. помог сервисные центр?
дополню свое сообщение через три года
попадался такой контроллер, при загрузке на экране ничего нет. все три светодиода светятся непрерывно.
в консоле CCCCCCCC так же как и здесь была рекомендация отправить в ремонт.
ремонт стоил 20 т.р. и длился более 2х месяцев, была заменена плата внутри контроллера целиком
(прислали обратно вместе с отремонтированным СПК), установлена новая с обновленной прошивкой уже под новую версию codesys.
И таких случаев было уже три, два из которых по такому сценарию пошли. Второй сегодня будем отправлять в ремонт.
все три случая через 2-3 года эксплуатации. с учетом того что наше предприятие использовало ~40 штук контроллеров за это время
это 7% от этого количества. многовато для промышленного контроллера.