2001photo Блин. Тут дело не в чайниковстве, а в смеси "нахватался фиг чего и смешал в кучу всё".
Первое. МНОГОжильный кабель - это кабель, в котором жил (отдельных проводов) несколько штук. То есть кабель 1х120 - это одножильный, так как жил одна штука. А кабели МКШ 14х0,5 или ВБШВ 5х16 - многожильные даже если в одном случае (МКШ) жила будет гибкой, а в другом (ВБШВ) жёсткой.
Второе. Тип жил в кабеле для малых сечений называется правильно "Однопроволочная" или "Многопроволочная", но проще сказать "с жёсткими жилами" или "с гибкими жилами".
Третье. Я тут уже давал ссылки на свои посты, и они лежат в теме про ПР. Ща найду её, чтобы не плодить их.
Вот тема: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34990 - там Юрий Ревака давал ссылки на мои посты, и я дополнял их - про кнопки, кабели для кнопок, клеммы и прочее подобное.
Кратко:
а) ВСЕ линии щитов, где есть автоматика (кнопки, датчики, группы света, исполнительные механизмы) всегда подключаются на клеммах. Потому что там по другому не получится, ибо подключение без клемм можно описать как "По одной жиле от каждого из десяти кабелей кнопок подключи на плюс питания ПЛК, каждую жилу кнопки ткни на дискретный вход ПЛК и ещё воон туда". Так не делают: удобно, когда один кабель зашёл в несколько клемм, стоящих рядом, а остальное удобно сделать проводами по щиту.
б) ПЛК и ПР отличаются по возможностям, производительности и способам программирования и количеству входов-выходов и скорости их обработки.
Из-за особенностей того, что связанные между собой устройства будут работать медленнее, чем одно общее, стараются делать одно устройство управления. Простым языком - один ПЛК на весь дом будет работать быстрее, чем общий ПЛК + ПРка на подвал + ПРка на первый этаж + ПРка на второй этаж.