  1. #3

    По умолчанию

    a) в опросе участвует только один FB, остальные это варианты экспериментов чтобы работать конкретно с отдельными устройствами. В данном случае задействован только один(MU_2MV). Прошу прощения что не удалил остальные
    б) ну да, возможно. я первый раз с этой библиотекой разбираюсь, результат это совмещение разных проектов что находил в примерах и форуме. Но учитывая что на МУ задание идет, и раз в несколько запросов с МВ иногда считывается чтото, думаю порт всётаки открылся
    в) ну в PLC_PRG у меня будет еще и основное тело добавлено, сейчас только отдельно обработка работы модбас, в параллели будет основная программа

    завел в отдельный PRG работу с модбасом, и в конфигурацию задач. Вроде заработало как надо. спасибо. Но почему-то всё равно немного костыли напоминает)
    Последний раз редактировалось lectorleo; 25.01.2022 в 13:45.

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  2. плк63+му110-16к
    от slacker в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 11:12
  3. ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    от Serp в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 19:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •