Ох уж эти специалисты, сигнал у них от терминирующего резистора уменьшается.
Ох уж эти специалисты, сигнал у них от терминирующего резистора уменьшается.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Драйвер 485 сделан для подачи дифсигнала+-5В и рассчитан минимум на 32 оконечных устройства в качестве нагрузки и терминирующий резистор.
Поэтому падение напряжения нет, пока нагрузочная способность не превышена.
А вот сигнал помехи, наводимой ЭМП, хорошо гасится если дифференциальный и не важен если сифазный, т.к. сифазные помехи отлично фильтруются входными цепями драйвера.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Волга впадает в Каспийское море...
Любая длинная линия имеет погонные RLC. И если LC компенсируется путем согласования линии, то R никуда не девается и отношение R/Rволн определяет погонное затухание в линии передачи. Оно есть всегда, при этом неважно, рассчитан драйвер на 32 устройства, или на 320, его выходное сопротивление вообще не рассматриваем.
Не фильтруются, а вычитаются.
30м у человека - ну совсем не длинная линия. Даже на километре не наблюдается существенного затухания сигнала!
Естественно, километре нормальной витой пары
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Я не про конкретного человека, я про общий случай. Падает существенно, я не стал говорить про конечный выходной ток драйверов и про те последовательные "защитные" резисторы (по 10 Ом, в соседней ветке схема пролетала). Т.е. уже делитель 20 Ом на 60 Ом нагрузки. 10 Ом, конечно, бред, но по 2..3 Ома ставят почти все производители. Далее, КИПэВ 2 х 0,6 заявленное погонное сопротивление не более 10 Ом / 100 м.
Считать не буду, и так все ясно.
Причём тут TTL, у нас дифсигнал. Токовый.Сообщение от keysansa
Открываем PDF на ADM485 - размах сигнала на выходе +-5В, Чувствительность к сигналу на входе +- 0.2В. Сопротивление входа не менее 12 кОм
Интерфейс токовый, дискретный, при размахе сигнала 5В и терминаторе 120 Ом получаем минимальное сопротивление линии, при котором напряжение упадёт ниже порога детектирования: 3000 Ом, что для провода 0,5мм^2 и пары проводов получается 45 КИЛОМЕТРОВ.
Отсюда простой вывод - на реальных длинах линий (до километра) оммические потери от линии минимум в 45 раз ниже предельных, т.е. несущественны.
Остаётся активные потери от LC линии и частоты сигнала.
Но это другой вопрос, отлично описанный в стандарте 485 по длинам линий от частоты.
P.S. создатели 485 интерфейса идиотами не были и всё посчитали давным давно!
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Ах, да, забыл сообщить настройки RS485 MODBUS:
Скорость: 115200 бит/с;
Размер данных: 8 бит;
Стоп-бит: 1 ;
Контроль четности: нет;
Признак конца кадра: 3,5 char (Modbus spec).
P.S.: Расстояния между индикаторами не более 1 м (все индикаторы находятся в одном устройстве).